变压器的温度的测量有几种方式

2016-12-16 点击量:392 字体:
分享到:

  变压器的温度有很多种的测量方式,不同的测量方式会有不同的结果,温度的测试对于变压器的故障有着比较了解,对于一些症状我们应该仔细了解,那么变压器的温度的测量有哪几种吗?

变压器厂家

  (1)温度测试

  变压器运行是不是正常,温度的高低是很的。规程规定上层油温不得超过850C(即温升550C)。变压器都装有专用温度测定装置。

  (2)负荷测定

  提高变压器的率,减少电能的损失,在变压器运行中,测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电蜂屯蚁聚时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即。

  (3)电压测定

  规程电压变动范围应在额定电压±5%以内。超过这一范围,应采用分接头进行,使电压达到规定范围。用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。

  (4)绝缘电阻测定

  使变压器始终处于正常运行,进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,摇表测定变压器绝缘电阻值,所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。

  变压器的这几种温度应该随时进行测量,以方便我们对变压器的症状的了解,以方便维修和保养!